Проект узла учета

C

CrazyProf

Гость
Типовой состав у нас: два раздела, как минимум:
- тепломеханические решения;
(план установки, привязка)
(виды узлов трубопроводов)
(спецификация)
- автоматизация.
(схема автоматизации)
(схема принципиальная)
(схема внешних соединений и подключений)
(план расположения приборов и средств автоматизации)

А содержание их - это уж от конкретной ситуации зависит:
вид теплоносителя (пар, вода), расход среды, диаметр трубопроводов.
Отсюда идет подбор арматуры, расходомеров, первичных преобразователей..
 
B

basil

Гость
Вопрос по узлу учета

Вопрос - Уменьшение Ду перед счетчиком и последующее увеличение Ду, а также присоединение после сетчика отводов 90 ° др элементов - не приведет к погрешности измерения расхода - чем регламентируется соотношение 5 до и 3 после. Что если счетчик подобрать хотя бы с Ду 3 - чтобы уменьшить сопротивление потоку? Подскажите пожалуйста!
 
А

АНД73

Гость
Вопрос - Уменьшение Ду перед счетчиком и последующее увеличение Ду, а также присоединение после сетчика отводов 90 ° др элементов - не приведет к погрешности измерения расхода - чем регламентируется соотношение 5 до и 3 после. Что если счетчик подобрать хотя бы с Ду 3 - чтобы уменьшить сопротивление потоку? Подскажите пожалуйста!
регламент рэ расходомера.можно подобрать и с Ду2, но сопротивление потоку тут не причем.
 
F

fox40

Гость
Вопрос - Уменьшение Ду перед счетчиком и последующее увеличение Ду, а также присоединение после сетчика отводов 90 ° др элементов - не приведет к погрешности измерения расхода - чем регламентируется соотношение 5 до и 3 после. Что если счетчик подобрать хотя бы с Ду 3 - чтобы уменьшить сопротивление потоку? Подскажите пожалуйста!.
Расходомеры сохраняют заявленные метрологические характеристики:
при скорости потока рабочей среды, находящегося в диапазоне от 0,02 до 8 м/с;
при наличии прямых участков длиной не менее 5 Ду перед расходомером и
длиной не менее 3 Ду после расходомера.
Т. е. на этих участках ничего не длжно быть, а какой расходомер с каким Ду Вы поставите нужно определиться по тепловой нагрузке.
Если поставите расходомер Ду20, т. е. ∅20мм. то исходя из регламента нужно перед расходомером ставить прямой участок ∅20*5 и после ∅20*3, получается до 100мм. трубы ∅20 и 60мм. тубы ∅20. Подобрать расходомер можно и с большим ∅ для уменьшения гидросопротивления, но тут надо учесть увеличение погрешности на переходных расходах, главно не вылезти за пределы допустимых. Лучше всего ставить полнопроходные, они дают наименьшее сопротивление чем ультразвуковые и тем более тахометрические.
Самое главное подобрать расходомер и не посадить здание
Я ставил на 4х подъездную девятиэтажку на входе ∅100 расходомер ∅50, и всё ок))
Примерно так.
 
А

АНД73

Гость
Расходомеры сохраняют заявленные метрологические характеристики:
при скорости потока рабочей среды, находящегося в диапазоне от 0,02 до 8 м/с;
при наличии прямых участков длиной не менее 5 Ду перед расходомером и
длиной не менее 3 Ду после расходомера.
Т. е. на этих участках ничего не длжно быть, а какой расходомер с каким Ду Вы поставите нужно определиться по тепловой нагрузке.
Если поставите расходомер Ду20, т. е. ∅20мм. то исходя из регламента нужно перед расходомером ставить прямой участок ∅20*5 и после ∅20*3, получается до 100мм. трубы ∅20 и 60мм. тубы ∅20. Подобрать расходомер можно и с большим ∅ для уменьшения гидросопротивления, но тут надо учесть увеличение погрешности на переходных расходах, главно не вылезти за пределы допустимых. Лучше всего ставить полнопроходные, они дают наименьшее сопротивление чем ультразвуковые и тем более тахометрические.
Самое главное подобрать расходомер и не посадить здание
Я ставил на 4х подъездную девятиэтажку на входе ∅100 расходомер ∅50, и всё ок))
Примерно так.
расчет гидравлич сопротивления произведен. есть цифра в м.в.ст. а какое допустимое значение чтоб не посадить здание?
 
F

fox40

Гость
расчет гидравлич сопротивления произведен. есть цифра в м.в.ст. а какое допустимое значение чтоб не посадить здание?
Я пытался найти действительно максимально допустимые значения, но везде говорят разные цифры без ссылок на нормативные документы, попытайтесь узнать эту величину у своего инспектора (они обычно называют цифру которая проходит по их внутренним нормам, внятных ссылок на документы я тоже не слышал). А по факту при расчетах на конкретные узлы (при оптимально подобранном расходомере) у меня получались величины на которые не стоит обращать внимания.
 
D

denekb

Гость
Не согласен про 5Ду и про 3Ду.
У каждого расходомера по паспорту есть свои требуемые прямые участки до и после, так что может и 10Ду до и 5Ду после быть.
 
F

fox40

Гость
Не согласен про 5Ду и про 3Ду.
У каждого расходомера по паспорту есть свои требуемые прямые участки до и после, так что может и 10Ду до и 5Ду после быть.
Да, Вы правы, но вопрос был именно об этих, значениях, видимо они уже определились, что там по проекту)
 
C

crazy_vs

Гость
У каждого расходомера требуются разные прямые участки до и после. Надо смотреть что в паспорте написано.
 
A

Absolut

Гость
Главное читать тех условие от эксплуатирующей организации..
 

vik74

Активный участник
Регистрация
4 Янв 2008
Сообщения
97
Реакции
49
Баллы
64
Правила учета тепловой энергии и теплоносителя
(утв. Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г. N Вк-4936). Советую ознакомиться при проектирование узлов учёта
Правила эти не действуют. В настоящее время действуют от 18 ноября 2013 года N 1034
 

alaham

Активный участник
Пользователь
Регистрация
1 Ноя 2017
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
0
на teplovizor"точка"ru есть пример проекта узла учета со всеми расчетами и запиской, но есть ошибки на сколько помню. На оснокве этого проекта я сдал прибор учета ЦО, ГВС, ХВС и все норм.
 

Kiti1716

Активный участник
Пользователь
Регистрация
7 Апр 2023
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
Добрый день! Подскажите, если ли у кого модель фильтра со сливным патрубков в Revit 2019?
 