Во всех расчетах, выполняемых в КВМ-Дым касаемо аэродинамики, необходимо не только внимательно заполнять таблицу согласно сконструированной Вами сети воздуховодов, но и проверять ее перед подбором вентиляторов самостоятельным аэродинамическим расчетом по КМС и потерям давления спроектированной сети.Там расчет по методике ВНИИПО МЧС результатом которого будет объем удаляемой газовоздушной смеси (ну или подпор в зависимости что надо сосчитать) с давлением у вентилятора, приведенного к нормальным условиям. Так что марку/фирму вентилятора можно выбрать любую.
